Темы : Re: [asutp] Взрыв в Киришах!!! Есть жертвы : Автоматизация технологических процессов, системы управления промышленными установками, информационно-измерительные системыОтветы 1- 1 из 1Письмо #20411
> По еще одной информации РСУ там была все же Ханивелл. Год назад была модернизация. > Мнения расходятся :) Если внимательно посмотреть на фотографии операторной, опубликованные на соответствующем форуме http://www.kirishi.ru/?myforum , то с большой долей вероятности можно сказать, что в качестве РСУ использовались контроллеры фирмы Honeywell (система Expirion Pks). Этот вывод можно сделать внимательно посмотрев на внешний вид консолей операторских станций. На сколько мне известно, данные консоли предлагаются только фирмой Honeywell. С Уважением, Лебедев М.В. ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Волгоград ---- E-mail автора: E-Mail (по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum) ------------------------------------ |
|||||||||