YarrowSoft

Темы : Re: [asutp] Ex и сигналы от приборов КИП : Автоматизация технологических процессов, системы управления промышленными установками, информационно-измерительные системы

Ответы 1- 1 из 1

Письмо #2743

Тема: Re: [asutp] Ex и сигналы от приборов КИП
Начало этой темы: Re: [asutp] Ex и сигналы от приборов КИП
Это ответ на: нет
Ответ на это письмо: нет
От: Андрей Мурашко Дата: 30 Июля 2005 03:27

Волкожа Михаилу
побоюсь Вас огорчить... я думаю, что стандарты ГОСТ 22782.5-78 и ГОСТ
12.2.020-76 не  действуют:
- ГОСТ 22782.5-78 точно не действует, из группы ГОСТ 22782 продолжает
действовать только ГОСТ 22782.3 (специальный вид взрывозащиты, который
просто отсутствует в группе ГОСТ Р 51330.хх, читай МЭК 60079-хх)
- если Вы в заявке на получение Сертификата соответствия укажите ГОСТ
12.2.020-76, то Испытательные лаборатории его из заявки удалят. Для меня
это подтверждение того, что этот стандарт не действует.


To Sergey N. Marchuk

>> 5) мы эти коллизии разрешаем следующим образом:
>> - в любом случае для опасных производственных объектов выполняется
проект;
>> - в любом случае этот проект должен проходить экспертизу пром.
>> безопасности;
>- где Вы обычно проходите?
- в ближайшем учреждении, имеющем лицензию на проведение такого рода
экспертиз, в нашем случае оно находится в одном здании с нами

>> - положительной оценки (заключения) эксперта достаточно для законного
>> внедрения системы на опасном объекте;
>- а чей эксперт? сторонний?
- конечно сторонний, бывший наш сотрудник, который, к сожалению, слишком
хорошо знает проблему, поэтому у нас возникают некоторые сложности
... был у нас опыт использования московского "Геоэксперт", там все прошло
"на ура" ...

>- вопрос практический - что делать-то?
- это зависит от всех ваших обстоятельств:
  - если это разовая проблема, то надо пользоваться готовыми устройствами
при
    выполнении обязательного условия - наличия Сертификата соответствия и
    Разрешения Ростехнадзора... есть сертифицированный комплекс Деконт-Ех
    (
http://www.dep.ru
), который основан на сети RS485
  - если проблема носит систематический характер, то лучше осуществить
свою
    разработку и пройти тернистый путь получения разрешительных
документов.

Александр Григорьевич Бабенко
тех. директор ООО ИНГОРТЕХ,
+7(343)257-72-76

----
E-mail автора: E-Mail
(по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="
http://us.ard.yahoo.com/SIG
=12h0mhakv/M=362329.6886307.7839373.3022212/D=groups/S=1705043397:TM/Y=YAHOO/EXP=1122658054/A=2894324/R=0/SIG=11hia266k/*
http://www.youthnoise.com/page.php?page_id
=1998">1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->