YarrowSoft

Темы : Re: [asutp] Экранирование : Автоматизация технологических процессов, системы управления промышленными установками, информационно-измерительные системы

Ответы 1- 1 из 1

Письмо #4912

Тема: Re: [asutp] Экранирование
Начало этой темы: Re: [asutp] Экранирование
Это ответ на: нет
Ответ на это письмо: нет
От: Андрей Мурашко Дата: 04 Апреля 2005 18:26

> экран будет выполнять свою функцию защиты только тогда, когда на нем
(экране) и на опорном потенциале, относительно которого идет измерение
аналогового сигнала имеется одинаковое значение потенциала (как правило
это 0В).

Нет, экран будет работать в любом случае.


> Ответ Schneiderовцев - ... соединить только экраны проводов с землей, а
точку опорного потенциала частотника не трогать.

Правильно.

> Но такое решение мягко говоря не идельно и вносит помехи посредством
паразитной емкостной связи между проводом и экраном этого провода...

Насколько я знаю, управление ЧРП и его ответ - постоянное напряжение
0-10В. Паразитная емкость здесь никак не скажется.


К сожалению, не могу дать прямую ссылку, но в Сети достаточно широко
представлен документ "Защита от помех датчиков и соединительных проводов
систем промышленной автоматизации" Виктор Денисенко, Александр Халявко. У
меня этот документ в файле note1_2001_1.pdf.

С уважением Леонид Мирошко.

----