От: indian Дата: 01 Апреля 2005 20:11

Здравствуйте.

Для улучшения помехоустойчивости измерительного канала (аналоговый сигнал)
используются экранированные провода/кабели, причем экран будет выполнять
свою функцию защиты только тогда, когда на нем (экране) и на опорном
потенциале, относительно которого идет измерение аналогового сигнала
имеется одинаковое значение потенциала (как правило это 0В). В моем случае
речь идет об аналоговом сигнале обратной связи, который поступает на ПЧ
Altivar38. Для того, чтобы обеспечить условие равенства потенцалов на
экранах проводов/кабелей и опорного потенциала Altivara я организовал
сигнальную/чистую ветку заземления и завел на эту ветку экраны и точку
опорного потенциала частотника. Данное схемотехническое решение является
является стандартным и общепринятым и многие производители (например
Siemens) рекомендуют это делать. Прокунсультировался по этому вопросу у
производителя частотника Schneider Electric. Ответ Schneiderовцев - не
следует этого делать так как были преценденты выхода из строя
измерительного канала Altivarов при подключении общей точки (COM) к земле
и посоветовали соединить только экраны проводов с землей, а точку опорного
потенциала частотника не трогать. Но такое решение мягко говоря не идельно
и вносит помехи посредством паразитной емкостной связи между проводом и
экраном этого провода, т. к. не соблюдается условие равенства потенциалов
между опорной точкой измерения и экрана измерительной линии. В этой вроде
бы простой ситуации наплевать на ответ Schneider Electric не могу, т.к.
схемотехника измерительного канала Altivara к сожалению представлена
"черным ящиком" и может действительно соединять опрный потенциал с
сигнальным контуром заземления не следует.
Поделитесь, кто как обеспечивет помехоустойчивость измерительных каналов
преобразователей частоты.

----
E-mail автора: E-Mail
(по данным регистрации на iprog.pp.ru/forum)





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give underprivileged students the materials they need to learn.
Bring education to life by funding a specific classroom project.

http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/FXOolB/TM

--------------------------------------------------------------------~->


Письмо #4897

Тема: Re: [asutp] Экранирование
Начало этой темы: [asutp] Экранирование
Это ответ на: [asutp] Экранирование
Ответ на это письмо: нет
От: Alexander Kulikov Дата: 04 Апреля 2005 23:29

Здравствуйте Кондратович Денис

Автор: Denis
Дата:   04.04.05 12:33

>Мирошко Леонид писал(а):

>>
> > экран будет выполнять свою функцию защиты только тогда, когда на нем
(экране)
>> и на опорном потенциале, относительно которого идет измерение аналогового
>> сигнала имеется одинаковое значение потенциала (как правило это 0В).
>>
>> Нет, экран будет работать в любом случае.
>>
> Не согласен. Разные значения потенциалов на экране и на опорной точке
могут дать серьезные искажения аналогового сигнала. Ссылку на >материал, где
рассматриваются паразитные емкостные токи при экранировании проводов дам
чуть позже (пока не могу найти). В случае, >когда экран подсоединен к
сигнальной земле конечно же не фатальный, но менее эффективный, чем если бы
соблюдалось равенство >потенциалов. В своем ответе Schneideroвцы опасаются в
основном из-за того, что импульсные помехи могут стать причиной выхода из
строя >оптопары.

Давайте разделим.
Если нет уравниванивания потенциала , то экран соединяется с землей в одной
точке у приемника, если есть, то с двух. Паразитные токи через экран
шунтированы.
По поводу паразитной емкости, то она косвенно связана с разницей потенциала.
В том смысле, что разницу можно иметь близкую к нулю, а емкость между
экраном и общим проводом останется. Все определяет конкретное
схемотехническое решение.

С уважением,
                        Куликов А.И.

ООО <ГТ-Электрофизика>
г.Липецк